一110KW安川變頻器,一送電就OC(無運行信號),請問故障在那里?
clg01866
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 373 點
下載積分: 12859 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2025-12-03
查看clg01866的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-03 19:26
   oc  過電流
變頻器的輸出電流超過了過電流檢
出值
( 約為額定電流的200%)
clg01866
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 373 點
下載積分: 12859 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2025-12-03
查看clg01866的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-03 19:28
你最好不要再上電了,先檢查一下過電流的原因,再作處理,以免燒壞更多東西.