現有一個裝置

電機帶動,帶一編碼器(1000轉)。平時用自動,電機動作,編碼器反饋其行走距離   但是手動校正其坐標,需要高速計數器暫停   我用CP1EN40D  的PLC  需要怎么編程表示

本人以前用西門子的,比較好寫的,新用換公司OMRON
wolfliu
沒事就學
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 2096 點
下載積分: 11328 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2023-09-19
查看wolfliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-08 21:25
簡單,有個輸出禁止的點,編程讓ON就不計數了。看看手冊,忘了