91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

產品設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2024-01-02
查看產品設計的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-09 19:36
大俠們好,單相和三相用電總功率怎樣計算呀,比如三臺AC380V電機功率分別為4.5KW,5.5KW和2.2KW,四臺單相(AC220V)用電設備為電加熱:2.8KW(接A相),加濕器:1.6KW(接B相),冰柜:2.0KW(接C相),辦公設備用電:3KW(接C相),大家?guī)陀嬎阆乱陨峡傆秒姽β适嵌嗌,依據是什么(公式),單三相混合功率計算真把我難倒了,謝謝各位了
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 296 點
下載積分: 531 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2025-07-18
查看憶江南的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-09 22:24
你是要求總功率,當然是全部相加了
我估計你是想問怎樣算某一相的最大電流,那就先單獨算,最后的同一相的電流相加就可以了
自動化專業設計 ——設計不一樣的人生