圖片:
三菱FX1N-40 PLC ,通電無反應,POWER指示燈不亮。代換電源厚膜塊STRG6551無效果,后查閱到FX1N系列電源原理圖。其中標號c8電容兩端電壓僅為0.2V.根據圖紙分析,似乎是D3元件(SFPL-62)損壞。但圖紙標識的是二極管元件,我的理解,D3應該是穩壓管,提供電源厚膜供電電壓。請教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?該如何維修? (附圖紙)
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3349 個
工控威望: 3200 點
下載積分: 70810 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-01
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-03 15:43
C8端電壓低四個原因:
1)STRG6651未啟動(故障)
2)R1/R10電阻值變大或者開路。
3)反饋支路負載短路。
4)整流回路故障