小徒弟
級別: 略有小成
|
我有一個FX2N的PLC 另加一個485—BD想與臺達變頻器通信 怎么也通信不上 (可以加 減頻率控制) 起動 停止都不行 請師傅幫忙寫一個 千萬不要說家園有 我在網上下了5個 步數一樣 注解一字不差 沒用 哪位師傅能寫一個有用的程序? 等待急救中! [ 此帖被小徒弟在2011-10-22 15:52重新編輯 ] |
|---|---|
|
|
|
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
|
mitsubishi FX2n plc 與FX2n-485-bd擴展板和DELTA 變頻器通訊時不需要FX1N-EEPROM-8L(存儲盒) 在程序中通訊格式要對 例舉 LD M8002 MOV H0C81 D8120 (D8120為與臺達通訊格式) set m8161(m8161以8位為單位傳送) mov k0 z0 LDP M8012 (以0.1s為周期震蕩)ANI M8121(RS232C發送等待中)SET M8122 (RS232C發送標志)....... changes for the better[ post][/post] |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |