我們公司采用的是三菱A系列PLC,因AD模組是輸入4~20mA電流輸出0~6000的顯示數值。因AD模組輸出信號波動大!我檢查輸入信號穩定沒有波動。PLC程式計算也正常。檢查模組有接地。用信號發生器給其輸入4mA電流輸出-100~80之間波動。特向各位請教有何解決良策!謝謝!
wuliang211
小剛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-13 09:47
單獨接地,加信號隔離模塊,周圍要有變頻器,吧變頻器的載波頻率盡量降低,降得太低電機會有噪音,適當降低