在論壇看到過類似這個問題,回答的人不多. 兩個不能功率不同品牌的24V直流電源能否并聯來擴大使用容量不? 最好能傳個圖,眼見為實.求指教! |
|---|---|
|
|
|
jws1976
級別: 探索解密
|
這是我以前當電源工程師的經驗啦 如果電壓相同的話 是可以并聯輸出 但是問題在于 通?吹降 電壓都會有誤差 就算同牌子的 也會有0.X 的電壓誤差 吃載之后 變化率更大 所以建議大大 把設備劃分開來 讓電源供應器 各別去供應設備 但是地線(或稱負極)要連在一起 因為不連在一起 電壓會有偏差 以上 請參考 |
|---|---|
|
|
|
jws1976
級別: 探索解密
|
另外一提 我有做過幾組試驗過 同樣規格 同樣電路的電源供應器 我做壽命測試過 時間久了 有的電源供應器會發燙(大于100度) 那是因為兩組電壓輸出有誤差的關系 所以造成一個輸出電流不大 一個輸出電流過大 短時間真的不是問題 問題再于久了 很容易一個燒掉 另外一個跟著燒掉(因為負載都變成一個電源供應器再負擔) 所以我還是建議規劃分別提供電源到設備上面 |
|---|---|
|