兩個車間共用一個100 A 漏電,只能一個車間工作,或他或他,單獨開那個車間都沒問題,不能同時工作,同時開 5 分鐘左右就跳漏電,時間不是特別準也沒有規律:一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備。
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 859 點
下載積分: 120 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-10-14
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 17:22
一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備??這么點設備啊。
1、既然開關跳了,說明有漏電現象;
2、開其中任何一個車間不跳,同時開卻跳,這說明兩個車間都有漏電的現象,只是每個車間漏電并不大;

3、你先調節一下這個漏電開關的漏電整定值(開關側面),這樣完全可以解決這個問題。完全沒有必要購買一個新的