樓主  發表于: 2012-05-23 11:47
3臺15KW三相異步電機(普通電機接觸器控制起停)同時停止對電路或者電源會有影響么?  
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 859 點
下載積分: 120 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-11-05
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-27 07:10
1、3臺15KW三相異步電機 同時啟動同時停止 對電網沒有任何影響;
2、我這邊同時啟動停止10臺都沒有問題;
3、入口總空開用的是250安的 足夠了
4、樓主真厲害,居然問同時停止有沒有任何影響,估計你是個新手,你應該問:同時啟動有無影響的
感恩挖坑,感恩能填坑