91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

xlbxlb
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 908 點
下載積分: 4780 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2012-04-17
最后登錄: 2025-09-28
查看xlbxlb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-09 14:19
RS-485通訊
MOD BUS通訊協議里面ASCLL模式與RTU模式
誰能給講講這個兩模式?
sungang2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 599 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-02-11
最后登錄: 2013-11-22
查看sungang2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-24 14:57
以下是ASCII協議和RTU協議進行的比較:
協議    開始標記    結束標記    校驗    傳輸效率    程序處理
ASCII    :(冒號)    CR,LF    LRC    低    直觀,簡單,易調試
RTU    無    無    CRC    高    不直觀,稍復雜
通過比較可以看到,ASCII協議和RTU協議相比擁有開始和結束標記,因此在進行程序處理時能更加方便,而且由于傳輸的都是可見的ASCII字符,所以進行調試時就更加的直觀,另外它的LRC校驗也比較容易。但是因為它傳輸的都是可見的ASCII字符,RTU傳輸的數據每一個字節ASCII都要用兩個字節來傳輸,比如RTU傳輸一個十六進制數0xF9,ASCII就需要傳輸’F’’9’的ASCII碼0x39和0x46兩個字節,這樣它的傳輸的效率就比較低。所以一般來說,如果所需要傳輸的數據量較小可以考慮使用ASCII協議,如果所需傳輸的數據量比較大,最好能使用RTU協議。