樓主  發表于: 2012-09-05 19:27



 

電柜


協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2913 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2025-07-31
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-06 13:51
引用
引用第1樓shanguqf于2012-09-05 19:50發表的  :
愚人之見:
1、違反了“元器件布局”的基本要求:發熱元器件應布置在配電柜的上部。
圖中的變壓器、開關電源、變頻器,均是運行時會“發熱”的元器件;圖中的PLC又是怕熱的驕子……距離如此之近,再關閉柜門,豈不是“蒸鍋”一般?
2、接觸器那一排,器件與器件之間至少應該留有15mm的空間,況且,那一排的安裝導軌(右側不是還有很多的剩余空間嗎)……
3、外露導線布線手法和技巧還須多多練習,不美觀……
.......