91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

rcd8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 229 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 566(小時)
注冊時間: 2008-02-16
最后登錄: 2025-11-06
查看rcd8888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-26 09:32
有一臺破碎設備,電機是75KW,采用星三角起動,現設備離變壓器500米,變壓器是250KVA,設備到變壓器的電纜線是70平方的,現運行設備感覺不夠力,電壓下降很多,在設備端測量到相電壓為310V,本人覺得是電纜不夠大所致,請各位談談你的建議,采用多大的電纜才合適?
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2025-06-27
查看二球一哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-26 18:56
應該沒有這么大的壓降吧?變壓器次級電壓應該有410左右的