91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

龍云祥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 386 點
下載積分: 653 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2025-05-29
查看龍云祥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-15 19:45
描述:DB14
圖片:
描述:DB14
圖片:
描述:DB14
圖片:
描述:DB14
圖片:
有一個程序,CPU是西門子412-2dp的,現場總線,與丹佛斯FC302變頻器通訊,需要調節變頻器的速度,原始數值設定為最高880(用觸摸屏設定),如何改為1000片數據塊如下:
DB14      煩請賜教
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162852 分
在線時間: 3254(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-11-11
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 11:13
這個限定值應該修改觸摸屏的設置:
找到頻率對應的變量,打開變量屬性,修改限制值數據。