91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-10 23:21
變頻器與PLC通訊時 是用變頻器寫入頻率功能 變頻器是FR-D700 PLC是FX2N請問Pr79要改成6 嗎 改成2不行嗎 我的改成2 為何就是不能把頻率寫到變頻器中呢
請各位大俠指點~~
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1336(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-10-15
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-10 23:31
pr79=2.4.6都可以
Pr77=2