PID D50 D10 D100 D150 -----D50我設定的是500(也就是50攝氏度),D10是加熱測得的溫度,D100-1000,D101-K1,D102-K50,D103-K150,D104-K10,D105-K0,D106-K0,我在實際調試監控的過程中,D10為490的時候,D150的值還是32767,直到D10的值大于D50的時候才慢慢降下來,這樣的話實際溫度已經超過設定值,不知是我哪里參數設錯了還是怎么的,應該D10的值接近D50的時候,D150的值也相應的變小才對呢,請知情的大師們給個意見,我用的溫控模塊式FX2N-4AD-TC
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2025-05-27
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-15 12:51
這個問題我看主要在微分設定為零。很不合理。。
幾乎可以肯定,在絕大多數的大慣量PID調節中,微分居功至偉。
而加熱,是個比較典型的大慣量調節。