zhuyaming789
將在首頁和帖子頁面用戶信息處顯示
級別: 探索解密
![]() |
現有一方案,需要用到一臺變頻器拖動4臺電機,四臺電機均為7.5KW,功能很簡單,就是同時啟動同時停止,電路也很簡單,考慮一拖多電機功率也不小,每臺電機前加熱繼保護,并且總功率放大一檔(選用37KW),我知道變頻一拖多在小電機上使用很多,不知道這個一拖4個7.5KW的可靠不可靠,有人嘗試過沒? |
|
---|---|---|
|
zhoufall
級別: 略有小成
![]() |
我實際用過1托2的 這種設計的熱繼要選好 目前沒發現什么問題 樓主留言:感謝分享!不知道你一拖二的電機功率多大 |
|
---|---|---|
|
zhoufall
級別: 略有小成
![]() |
0.37KW |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|