樓主  發表于: 2015-04-12 10:24
  假如。11KW的變頻器  帶 11KW的 異步電機      ,頻率正好是50HZ,    卡表  卡的不準   線算下

     那這變頻器和電機 所消耗的 電流 是多少呢?
  
   電機標牌上的電流 ?

    變頻器顯示的電流?

    比電機直接接380V 省多少?    


   具體怎么算  求各位路過大神 賜教。。

  
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2025-03-12
查看zhou196311的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-12 20:03
電機銘牌的電流+變頻器本身消耗的電流