wzd123456
級別: 探索解密
|
有一臺變頻控制的三相15Kw電機在正常運行中突然反轉,開始以為有人不小心點動了反轉開關,后來幾天中又出現了兩次,可以 |
|---|---|
|
|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
干擾,您可以看變頻器面板上運轉跟方向燈號有沒有變化. 看您的字面變頻器基本是被動的沒信號是不會變化的,您的控制上有點動反轉是不是開關有故障了. 因為變頻器定方向運轉凸然反轉變頻器會跳過流的, 如果有人按點動反轉就不會 給參考 |
|---|---|
|
|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
可以告知一變頻器廠牌跟控制方式外接端子還是面板控制,二有同等備品可交換測試嗎?三不定時的問題不好搞 一,單動反轉如果少用可以由程式或端子短接固定單方向.(別告訴現場操作員)當操作人員反映您就知為何了 二,變頻器如沒故障,反轉作動為合法正常操作為何要報警. 給參考 |
|---|---|
|
|