求助各位大神:只運用過星三角降壓啟動,但我經理讓我思考是否可以三角-星停止,就是在電機停止時采用從三星型運行切換到星形運行再停止。

具體是這樣:有個水泵,30KW,現在需要把水提上12米高,在停機時,因為是直接停機,所以有時管路的逆止閥會震得很響,甚至有一次逆止閥都震裂了。

我們現在設想,是否可以把星三角啟動反過來,讓原本處于三角形運行的水泵,先切換到星形運行,再從星形運行切換到停止,這樣是否能起到減緩停機時水壓對管路的反向沖擊?
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-08-08
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-15 15:49
水泵前后安裝儲水裝置,這樣會有減壓的性能。要不就安裝變頻控制。
樓主留言:
儲水裝置不可能實現了。變頻控制成本高!還是只能再星三角上想辦法。