91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2868 個
工控威望: 4573 點
下載積分: 226315 分
在線時間: 3308(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-10-20
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-25 18:56
我在觸摸屏上制作一個32位浮點數輸入框,(輸入一個數值,比如:-12.34,或者的23.58,既數值中包涵有符號),請教如何將這個數字為:-1234或者是2358??。謝謝!!
[ 此帖被跑步向錢在2016-08-26 08:25重新編輯 ]
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 2980 點
下載積分: 80944 分
在線時間: 774(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-10-11
查看始終如一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-26 08:09
如a=-12.34,則b=!Val(!Format(data1*100,"0000") ),b=1234
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(跑步向錢) 真誠感謝!
    始終如一
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 489 個
    工控威望: 2980 點
    下載積分: 80944 分
    在線時間: 774(小時)
    注冊時間: 2010-07-29
    最后登錄: 2025-10-11
    查看始終如一的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-08-27 08:09
    樓主,你是要把-12.34轉換成1234是寫入PLC的話,直接在通道轉換里設置線性轉換,如只想把a(-12.34)變量的值轉換為b(1234),可在循環策略中寫線性轉換腳本