91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

yupf0772
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 104 點
下載積分: 692 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2017-02-19
最后登錄: 2017-03-27
查看yupf0772的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-03 17:55
本人不懂得程序數據采集轉換那些的,我想學習下,自己打的一斷不能夠運轉的,數據D100怎樣轉換到可以達到做比較的,D100是模塊出來的電子尺信號,在每次動作過程中檢測達到一個點就要報警輸出什么的,希望有好心人幫忙補充完成能用的,在下好好學習了,謝謝
附件: 模擬.rar (10 K) 下載次數:21
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1135 個
工控威望: 1552 點
下載積分: 6953 分
在線時間: 627(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2025-12-04
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-03 20:03
程序不全吧?2AD的模塊,D100是模擬量要根據實際運算出來的。看你的電子尺是多長的,得出多大的模擬量。
樓主留言:
模擬出K2M100是0到4000
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(憶往惜緣)