阿龍68
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1754 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2025-10-11
查看阿龍68的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-01 08:54
圖片:
用的FX2N-4AD讀取4通道的電壓,開始時用萬用表測4個通道的V+和V-之 間的電壓都為零,但每個通道讀取都有個不為零的數值,而且還都不一樣,求解大神!!!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3401 個
工控威望: 21016 點
下載積分: 38032 分
在線時間: 1831(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-10-16
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-02 17:56
短接后還不為零說明模塊的增益和偏置要重新調整,但不要忘了模擬量轉換有千分之三的誤差
自動化單機,生產線,項目編程調試!