91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

shenqiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 184 點
下載積分: 1240 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2013-07-13
最后登錄: 2025-10-21
查看shenqiu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-06 10:21
1:FX3U PLC 搭配 FX3U-485-BD 采用RS 指令 程序中D8120 寫H0C89,(485通訊,波特率9.6K, 8N2.)   監測接收的數據正常。
2:然后在PLC 參數2 中設定CH1的通訊格式 ,程序中D8120段刪除后寫入PLC,監測接收的數據發現全是FF.
3:清除PLC內存,下載原來的程序,發送的數據全是FF.
要怎么樣解決這個問題?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2783 個
工控威望: 3641 點
下載積分: 3566 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-10-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-07 20:37
引用
引用第2樓shenqiu于2017-11-06 11:15發表的  :
換臺PLC 也不行 這些格式數據是不是已經寫到FX3U-485-BD里面了,怎么樣才能清除?

485BD只是一個MAX485之類的芯片,不能保存數據。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/