同樣的兩個1PG,其中一個發出定位指令就能立刻定位,另外一個卻需要延時0.1~0.2s
定位完成時,雖然電機不轉了,但1PG還是還是沒復位,需要置ON stop信號才行,而另一個就不需要這樣。
有遇到過嗎??
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 456 點
下載積分: 942 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2025-10-10
查看abc2002831的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-15 10:18
是不是有干擾了,地線接好了沒有?PLC的的模塊的24V電源和繼電器的電源最好是分開獨立供電(即二個電源供電),我試過一共供電會有干擾,所有還是分開好,不知道你看明白沒有?謝謝