小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
|
設(shè)備啟動電壓AC187V,5秒后切到AC220V供電,怎么能在切換過程中不斷電而且不起電弧?請高手們幫忙解惑 ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
|
|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
|
自耦變壓器調(diào)壓啟動<<<速度慢 固態(tài)繼電器或可控硅是最佳選擇<<<後端有容抗+感抗 東西燒光光 問的問題要提供後端所有負載~~~看是否有其他方式處裡 樓主留言:負載是空調(diào)外機,有三相的也有單相的;上面說的220V、187V都是指的相電壓,負載最大超不過32A的電流。 |
|
|---|---|---|
|
本帖最近評分記錄:
|