請教各位前輩,S7-1500和S7-1200 使用Profinet通訊.
指令是GET和PUT兩個指令,互相丟DB的資料.

1. 要如何知道兩邊通訊掉線了.

2. GET和PUT正確寫法.



先在這裡感謝大家!謝謝
weihua840811
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 568 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-11-22
最后登錄: 2025-10-18
查看weihua840811的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-15 15:15
你做一個0.5秒的心跳,兩邊互相監測,如果長時間收不到信號,就證明通訊斷開