三菱FX5U控制帶剎車伺服,現在剎車用的是軸的運行繼存器SM5500的狀態來驅動剎車,現在出現問題是轉一兩次停下來就報過載,經常看到設備在停下來后還有一點點微動。這個剎車一般是用什么信號來松開和鎖住的?
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
tx198835
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 283 點
下載積分: 559 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2010-06-26
最后登錄: 2025-09-23
查看tx198835的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-08 21:26
  用驅動的控制接剎車信號,一般松下10 11腳就可以
不要用PLC接剎車