91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2025-03-19
查看y812970659的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-15 13:37
請教一下各位,FX1N-60MR-001的COM輸入點接   外部電源+24V    也可以嗎?

最近去幫客戶檢修發現好幾個輸入點信號很不穩定,有時候有信號有時候又沒信號,行程開關也更換過新的。

他這個輸入端COM連接了+24V,那么我在電柜直接短接 X點與0V也是有時候無信號,有時候有信號,我就判斷為控制器輸入觸點壞了,這樣正確嗎。

我記得不需要加外部電源的,輸入X直接連C0M就有信號了。他這樣做的目的是為了方便接NPN三線傳感器?
[ 此帖被y812970659在2021-09-15 14:30重新編輯 ]
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1658 個
工控威望: 1874 點
下載積分: 6496 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-10-21
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-15 16:00
FX1N都的10多年前就停產了的產品,如果是原裝機,應該也老化了,如果比較新,不的國產貨就的翻新貨,有問題也很正常。