jony7788
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 2005 點
下載積分: 4498 分
在線時間: 255(小時)
注冊時間: 2023-02-25
最后登錄: 2025-11-03
查看jony7788的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-20 17:42
圖片:
圖片:
想把PLC D0的數據顯示在數碼管上,只需要顯示1、2、3這類的整數,弄了好久,沒有成功,不知道錯在哪里。
站號為1;波特率:9600;數據位:8位;停止位:1位,無校驗。
各位老師,幫忙看看錯在哪。
謝謝!
[ 此帖被jony7788在2023-09-10 19:30重新編輯 ]
描述:程序和數碼管說明
附件: 1.1.rar (553 K) 下載次數:17
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1005 個
工控威望: 8896 點
下載積分: 19495 分
在線時間: 952(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-11-03
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-21 07:28
說幾句:
1.先用MODSCAN32或其它MODBUS軟件,測試一下能否能跟你的數碼管通訊,能通訊了說明通訊格式接線都正確;
2.從你圖片看,D0要先給數值,7B=123;這串代碼意思是寫入,1站從第0000站起寫,共4個字,CRC系統自動行成;
3.PLC設置的通訊格式為:9600  8N1;要與數碼管相同,你自行檢查;
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jony7788) 熱心助人!
  • 活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼