樓主  發表于: 2023-09-21 23:32
圖片:
圖片:
SMARTS200 形參子程序調用實驗,發現時鐘不計數,大家幫忙看一下。
另一個問題,計時一直累加會變成負數,我設置一個LB4>255,MOV 255 LB4.這樣做可以嗎
附件: 形參測試.rar (58 K) 下載次數:61
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5168 個
工控威望: 7529 點
下載積分: 162573 分
在線時間: 3250(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-19
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-22 14:56
1、
引用
計時一直累加會變成負數,我設置一個LB4>255,MOV 255 LB4.這樣做可以嗎?

可以。

2、如樓上所說,你形參是L5.0/L5.1/L5.2,程序里用的L6.0/L6.1/L6.2跟外部的Q根本沒有關聯。