					 dyysam513 
					
				 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 有臺1200跟眾為興做標準modbus TCP/IP協議,現在一直連接不上,請高手幫忙看下是不是設置不對?我需要往眾為興地址60401里面寫數據進去。             | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 sjm213 
					
				 
				有小知識,無大學問。 
				
				
					級別: 論壇版主 
			 
					       | 
			
				
				
				
				 注意: 對于一般的支持 Modbus TCP 設備,可能無法在其設備手冊中查找到諸如 40001、30001 這種數據地址,而是以功能碼 + 十六進制數形式的變量地址,這樣有兩種處理辦法: 方法 1:將功能碼 + 100 作為 MB_MODE,十六進制地址數轉化為十進制數作為 MB_DATA_ADDR。例如 0x03 功能碼,地址 0x00FF,這樣就是 MB_MODE = 103, MB_DATA_ADDR = 255。 方法 2:通過判斷功能碼決定是讀是寫,決定 MB_MODE 為 0 讀還是 1 寫(2 寫比較特殊,只用于不支持 5、6 號功能碼的設備),然后將十六進制地址數轉化為十進制數,然后對于不同的功能碼,十進制數增加不同的偏移量,對于功能碼 1、5、15 偏移量為 1,對于功能碼 2 偏移量為 10001,對于功能碼 3、6、16 偏移量為 40001(對于超過 9999 的地址,偏移量為 400001),對于功能碼 4 偏移量為 30001。同樣以 0x03 功能碼,地址 0x00FF 為例,因為是讀,所以 MB_MODE = 0, 0x00FF 轉換為十進制為 255,加上偏移量 40001 就是 40256,這樣 MB_DATA_ADDR = 40256。  | 
		
|---|---|
| 
				 |