臺達PLC到底怎么與DVP變頻器連接。
能用RS485嗎?要是能硬件怎么接線呀?還是要像三凌一樣要專門的通訊模塊嗎?
前幾天買了個DVP-32EH的PLC,發現上面RS485只有2條接線柱,RS485不是要6條嗎`?麻煩知道的說下,非常感謝!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1234 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-10-24
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-21 17:57
485只用兩條線,可以查看變頻器通訊參數部分的詳細說明,臺達變頻那個水晶頭也就用了3號和4號這兩根線而已。把這兩條線接到臺達PLC的485接線端子就行了。
至于臺達PLC與臺達變頻器通訊程序的問題,可以參照臺達PLC的編程手冊,參考MODRD等指令說明