91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

yang7698315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 307 點
下載積分: 275 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2020-06-04
最后登錄: 2025-10-16
查看yang7698315的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-10-08 07:59
大家有沒有遇到這種情況,在用PLC做采集流量進行累加計算時,累積值越來越大后,誤差會變得非常大。有人有解決辦法嗎,目前發現西門子各系列及AB與ABB和和利時的DCS都有這個現象,有知道原因及解決辦法的嗎。
hanjiantree
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 2477 點
下載積分: 1910 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2023-04-03
最后登錄: 2025-10-22
查看hanjiantree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-08 08:45
計算累加值不要直接用浮點數累加
樓主留言:
轉換成整數累加也是有這個問題,而且誤差一般是比實際采樣值要大很多。