91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

永不放棄hhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 266 點
下載積分: 24147 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2023-12-13
最后登錄: 2025-10-23
查看永不放棄hhj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-03 09:41
各位前輩,在做Modbus RTU通訊時,一主多從,需要用到輪詢。一個從站讀取完成,收到后,再繼續下個從站。萬一遇到中途有個從站故障,那么輪詢就無法進行下去了,有沒有辦法解決這個問題啊
附件: 一主多從的程序編寫主站程序.rar (149 K) 下載次數:196
我叫大聰明
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1213 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2023-11-04
最后登錄: 2025-10-13
查看我叫大聰明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-28 21:30
你也可以直接用遞增做一個時鐘
一秒詢一個站  不管正常還是故障 都是一秒過   缺點就是  如果從站太多   周期長