91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 911 個
工控威望: 1401 點
下載積分: 1597 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2025-10-17
查看ccy5156的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-12 14:27
各位大佬,我想用三菱的Q03UDE的PLC與組態王7.3 SP3連接,PLC和電腦均通過網線連到交換機上。
1.我在組態王新建設備,選擇三菱  中型PLC以太網 UDP, 三菱軟件的參數,選擇UDP,  MC 可以連接上,但D和R區寄存器超過9999號位以后的監控不了。
2.新建設備的時間,選擇三菱 Q SERIAL ETHERENT ASCII ,三菱軟件的參數,選擇UDP, MC或者TCP UDP均無法連接。請問是什么問題
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
zzy4469
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 184 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2008-09-15
最后登錄: 2025-09-28
查看zzy4469的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-14 16:59
換個三菱驅動吧