工況:一臺變頻器驅動一臺15KW風機運行,2900轉,兩種情況:1、變頻器設置減速時間5秒,配剎車電阻的情況下,風機能正常停止下來么?2、變頻器設置成自由停車,配剎車電阻的情況下,風機多久能停止下來?
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 643 個
工控威望: 6022 點
下載積分: 4613 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-10-18
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-25 08:28
用士林變頻器做過加減時間設置1.2秒的。變頻器設置自由停車配合機械剎車就能做到。   1:15KW的加減時間是30秒,5秒不可能停下來。2:變頻不能設置成自由停車,設置成直流制動。
士林變頻器代理 18312516885