91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

cstw18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 358 點
下載積分: 7567 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-12-03
查看cstw18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-03-27 09:35
一個臺達伺服驅動壞了,單位買了個新的,讓裝換上去。下載了軟件,備份好原來的參數。裝上新驅動,連上電腦。
讀取新驅動,出廠設置參數OK的。
然后就悲劇了,我點寫參數。 驅動器寫保護了,變磚了,沒法用電腦讀寫了。
研究了一下,應該在寫參數之前,要把驅動使能OFF了,才能寫。
是不是這樣啊?
還能拯救回來么?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2060 個
工控威望: 2328 點
下載積分: 3161 分
在線時間: 2469(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-12-03
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-01 13:46
把編碼器插頭拔了,伺服驅動就報警了,使能就斷開了。