一個臺達伺服驅動壞了,單位買了個新的,讓裝換上去。下載了軟件,備份好原來的參數。裝上新驅動,連上電腦。
讀取新驅動,出廠設置參數OK的。
然后就悲劇了,我點寫參數。 驅動器寫保護了,變磚了,沒法用電腦讀寫了。
研究了一下,應該在寫參數之前,要把驅動使能OFF了,才能寫。
是不是這樣啊?
還能拯救回來么?
lgg233333
不忘初心,方得始終
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 222 點
下載積分: 2308 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2023-03-31
最后登錄: 2025-10-21
查看lgg233333的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-29 08:32
伺服剛上電的時候是還沒使能的狀態 ,在那五六秒鐘可以更改對應的SI使能1引腳然后斷開使能,就能寫入參數了