H5U控制V90多圈絕對值伺服  實時位置記不住  是有什么需要設置的嗎
zzzzyy123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 162 點
下載積分: 377 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2023-02-09
最后登錄: 2025-10-04
查看zzzzyy123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-21 16:07
各位大佬,我沒表達清楚   我用匯川H5U 通過脈沖控制V90的多圈絕對值伺服,然后每次斷電上電PLC讀出來的實時位置就為0,,這應該是因為plc和伺服驅動器沒有通訊吧?  我現在利用plc實時記住當前位置,每次重新上電后就把斷電前的數值設置到當前位置里,,這樣做有問題嗎 各位大佬請指正
zzzzyy123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 162 點
下載積分: 377 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2023-02-09
最后登錄: 2025-10-04
查看zzzzyy123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-04-22 14:46
沒辦法 客戶需求這樣,指定用H5U和V90走脈沖 這V90脈沖伺服比匯川總線都貴 總線的話還省力呢
引用
引用第9樓最好的控制于2025-04-21 17:11發表的  :
你這配置比較奇葩
脈沖不一般是配三個傳感器來實現上電回原嗎
你這是上電不回原繼續跑嗎?感覺還是回個原比較穩
而且為什么不選個步進,搞個絕對值伺服不是貴很多嗎
搞絕對值電機了,為什么不用總線
.......
zzzzyy123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 162 點
下載積分: 377 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2023-02-09
最后登錄: 2025-10-04
查看zzzzyy123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-04-22 14:46
感謝大佬的指正
引用
引用第8樓悠然忘言于2025-04-21 16:25發表的  :
當然,你利用plc實時記住當前位置,每次重新上電后就把斷電前的數值設置到當前位置里,這個方法也是可行的,這樣無論電機是不是絕對值都不影響,缺點是斷電后檢測不到機械移位