樓主  發表于: 66天前
現在走的是485通訊 主站不需要自己配置DCS那邊寫 我這邊200smart做從站 現在想問的是怎么把我程序中的 Q狀態做從站讓dCS那邊讀取,有哪位大佬有這樣的教程,然后我這邊Q點寄存器地址如何計算
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 690 個
工控威望: 1660 點
下載積分: 487 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-10-31
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 62天前
200smart很適合modbusTCP,因為自帶網口,方法和modbus rtu差不多,但RTU還需要485口,而DCS一般都是以太網。

對于TCP:
你把MBUS_SERVER塊做好就行了,把點位表,IP地址,給DCS就行了。
只要你MBUS_SERVER的MaxIQ寫好就能訪問Q的地址。
地址對應關系1-256為Q0.0-31.7地址,10101-10256為I0.0-31.7地址,對應表網上都有。

對于RTU:
modbus rtu也是一樣的,MBUS_INIT塊拉出來,寫好,你不用做其他事。
地址和以上介紹的一樣。