91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

xiegl456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 206 點
下載積分: 2774 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2025-02-20
最后登錄: 2025-10-22
查看xiegl456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 48天前
    近期PLC與觸控屏經常斷開2次,發現PLC電源模塊上方比較熱,關機重啟后依然無法連接,再次關機,吹風降溫后上電后正常連接。后實驗得到柜門打開上電測溫度為39左右,運轉半小時后溫度45左右,一個半小時后溫度52左右。怕影響生產未繼續實驗。后外置風扇進行降溫處理。請問大家三菱Q系列PLC電源模塊的溫度正常運轉是多少,最高支持多少溫度。
另外我測量了其他同型號的電源模塊發現溫度基本在40度左右,不會上升。是否能說明這個故障PLC的電源模塊是有問題的
雨下一天
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 98 點
下載積分: 879 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2025-10-22
查看雨下一天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
Q61P-A1:輸入AC100-120V,輸出DC5V 6A。
Q61P-A2:輸入AC200-240V,輸出DC5V 6A。
Q62P:輸入AC100-240V,輸出DC5V 3A,DC24V 0.6A。
Q63P:輸入DC24V,輸出DC5V 6A。
Q64P:輸入AC100-120V/AC200-240V,輸出DC5V 8.5A。
帶的模塊太多,換個大的功率試一下