|
陋室居士
級別: 探索解密
|
現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。 |
|---|---|
|
|
|
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 論壇先鋒
|
我之前在現場測試過,同一根電纜從A點出發到B點然后返回到A點(B點中繼接通電纜其中兩根線),在A點測量到的壓降也只有2.5V,兩地相距200M,電纜是2.5平方,中間沒有接頭,PLC接收信號沒有問題。 開始我們這根電纜上控制電壓是220V,由于線路過長產生感應電,后來把控制電壓換成DC24V就可以了。 樓主可以更換粗的電纜,或者中間不要做接頭試試。 |
|---|---|
|
|