現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 795 個
工控威望: 2991 點
下載積分: 7882 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2025-10-17
查看森利德的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 38天前
用兩組電源和中繼  把中間接線位置加上中繼 線圈電源和PLC電源獨立
樓主留言: