圖片:
有一個三菱FX3U-48MR/ES-A的基本單元,帶一個擴展模塊FX2N-8EX(8點輸入)輸入點有一24V端子1個,X0-X7 8個輸入端子。
請問各位大俠:輸入點接完后沒信號是什么問題?    主體PLC 源型輸入 S/S和0V短接。
輸入點的24V端子接基本單元的24V+,按鈕開關一根線接24V,一根接X0,按鈕按下后PLC信號沒反應?是不是線接錯了??求大俠們給小弟指點一個。
FX2N-8EX為全新,圖片隨便找的一個
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5006 個
工控威望: 8449 點
下載積分: 18714 分
在線時間: 3501(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-11-06
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
FX3U-48MR/ES-A,輸入點為8*3,也就是X0到X27,模塊的點位就是XX30開始了,另外一個就是,PLC的S/S需要接外部24V,然后X點接外部的0V就行,同理輸入模塊也是公共端接24V,X回到0V即可。注意PLC內部的24V和0V少用為好,功率不夠
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991