91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62663 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-10-14
查看hxl202319的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-05-06 13:33
我用過西門子的模擬量是直接用AIW,AQW來實現,fx的模擬量用指令form ,to來實現,看不懂,哪位高手講講啊
簽名無效了,麻雀不見了!
smgbwgltd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 364 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-05 21:05
首先,必須確定三菱模塊對應的模塊號,既FROM后面的K#1(#模塊號),
其次,必須確定你需要讀取的數據為什么數據,到對應BFM尋找BFM對應的緩存號,也是FROM后面用到的K#2,
參考所附說明程序例子,上機運行立刻就會理解,但是一定要初始化定義的輸入信號與所施加信號完全一樣.