電氣新手
級別: *
|
作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上?變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點. |
|---|---|
|
|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
這樣的問題我遇見很多,大多都是國產變頻器在特別低的頻率下運行才會這樣,樓主你可以不要接地線也許能解決你的問題,實在不行就把漏電開關脫扣線圈剪掉,當然這樣做有點不妥,沒辦法啊,除非換個好點質量的變頻器了. |
|
|---|---|---|
|
本帖最近評分記錄:
|