91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 431(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2025-09-24
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-19 10:41
我想用三菱的PLC、一個WEINVIEW的觸摸屏構建一個對5個區間的溫度進行監控的系統。

要求如下:在觸摸屏上面可以看到每個溫區的溫度 (即每個溫區的溫度值在屏上顯示出來);另外,在屏上設置一個溫度值(如40度),當某個溫區的溫度值到了此設定的溫度,此溫區的排風系統開始運作對該溫區進行冷卻。(采用K型熱電偶溫度傳感器)

  請問,應該選擇三菱哪個型號的PLC?不用溫控表可以嗎?如果用溫控表,需要用5個啊,這5個溫控表與PLC采取什么樣的通訊方式好?PLC應該配置什么型號的通訊模塊?
  望哪位前輩指點一下。謝謝!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新編輯 ]
海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 297 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1367 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2025-10-01
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-21 19:50
如果不用溫控表的話,可能控制不穩定,