樓主  發表于: 2009-10-14 08:23
圖見附件!

請教:電機功率為37Kw,請教下,主接觸器、星角接觸器分別選多少比較合適?

注:此電路中,如果主跟角的選型是一樣的,都用100的接觸器,會不會導致主接觸器過載?
描述:37Kw電機星三角電路
附件: 主電路.rar (34 K) 下載次數:168
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 531 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18362 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-09-21
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-16 23:15
主角接觸器CJX2(B)-8011,星形CJX2(B)-4011即可,但是必須保證在啟動時星點的接觸器閉合后才能閉合主接觸器,這之間如果有0.5S左右的延時為最佳。