91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

張榮熙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 401 點
下載積分: 775 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2017-09-27
查看張榮熙的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-19 20:51
比如溫度變送器輸送4-20MA電流給模塊;模塊轉換成0-4000的數字變貨量;哪么0-4000的變化量怎么對應外面的實際溫度呢!是用什么程序或工式計算的啊!如果方便可以寫出這個程序給我嗎;小弟萬分感激!
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 2408 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-10-19
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-19 21:21
如果你上面用的數據寄存器D0的話,則 實際值=(D0-400)*4000/(4000-400)
以上是在不整定2AD偏置的情況下使用,
如果對2AD進行整定讓其寄存器4MA為0,20MA為4000,則以實際值=D0
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(張榮熙) 熱心助人