91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1395 個
工控威望: 1526 點
下載積分: 13312 分
在線時間: 2230(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-11-12
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-12 18:35
大家對溫控表輸出信號是4-20mA一定不會陌生,但是我們怎么檢測這個電流信號有無輸出(以便我們用指示燈來表示加熱狀態是開還是關)
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 531 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18402 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-11-05
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-20 16:57
我們這里的蒸汽比例調節閥里面是步進電機帶動閥門的,沒有電磁閥線圈的,不過給你這么一說,里面的線路板上貌似有一個輸出反饋的,我可以利用這個給指示燈或者PLC得輸入點的,可是我想不會每個廠家生產的比例調節閥都會有輸出反饋信號的吧,萬一沒有我怎么辦?



兄弟,你自己要干什么都不清楚!
看看自己說的話有什么矛盾的地方!!!
再說了,如果閥沒有確定,你可以事先給技術條件嘛!
如果閥確定了,且沒有位置反饋信號,你可以用一個一入二出的隔離器來分出信號
一路送閥,一路送PLC,如果你覺得不需要隔離就直接把信號串聯起來不就得了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人